Bonjour,

Je veux brancher un convertisseur de 600 w sur la batterie cellule de mon CC.
J'ai choisi un emplacement proche de la Batterie ( 30 cm)
J'utilise du câble de diamètre 4 mm (soit environ 15 mm² ?)
Je pense qu'il faut ajouter un fusible en ligne sur le +
Mais quel ampérage choisir ?
dhg pour vos conseils
Daniel
Bois aujourd'hui pour étancher ta soif de demain.
Avatar du membre
Gerard83400
Camping-cariste assidu
Camping-cariste assidu
Messages : 2098
Enregistré le : 27 oct. 2013, 22:00

Re: Protection convertisseur

Message non lu par Gerard83400 »

Bonjour,
P=UxI.
600w divisé par 12v=50A.
Donc 50 ampères.
Mais la batterie va vite se vider.
C'est pour alimenter quoi?
Cordialement.
Gérard
C'est pas l'homme qui fait le Chemin c'est le Chemin qui fait l'Homme
Avatar du membre
les girondins
Apprenti confirmé
Apprenti confirmé
Messages : 99
Enregistré le : 28 avr. 2013, 10:25

Re: Protection convertisseur

Message non lu par les girondins »

Bonjour Daniel,
J'avais un convertisseur (vechline)de 1500W branché sans fusible . le branchement avait été effectué par un spécialiste.
Attention n'oublie pas de l'éteindre après chaque utilisation, même le débrancher si tu ne l'utilise pas;
Je ne l'ai pas remonté sur mon nouveau CC car cela pompe énormément sur la batterie.
FLORIUM LANDCASTER 74LM déc 2014
Avatar du membre
bzd.daniel
Nouveau membre
Nouveau membre
Messages : 14
Enregistré le : 14 nov. 2014, 15:45

Re: Protection convertisseur

Message non lu par bzd.daniel »

Bonsoir Gérard83400 et Les Girondins

Tout d'abords merci pour vos interventions.
Alors c'est noté pour les 50A.
C'est pour utiliser un PC portable, charger les i-phones, tablettes, APN, boitier Bluetooth.

Quand vous dites "débrancher" c'est isoler de la batterie ?

Vous voyez je suis bien vos remarques !!! hkhj hum dhg
Bois aujourd'hui pour étancher ta soif de demain.
Avatar du membre
Gerard83400
Camping-cariste assidu
Camping-cariste assidu
Messages : 2098
Enregistré le : 27 oct. 2013, 22:00

Re: Protection convertisseur

Message non lu par Gerard83400 »

Bonjour,
Alors pourquoi tout simplement ne pas s'équiper si possible de chargeurs 12v branchés sur une prise allume-cigare, alternativement (un appareil à la fois) pour moins tirer sur la batterie cellule.
Pour ma part, je charge le plus d'appareils sur l'allume-cigare porteur, lorsque je roule.
Bonne soirée.
Gérard
C'est pas l'homme qui fait le Chemin c'est le Chemin qui fait l'Homme
Avatar du membre
ibe-4264
Explorateur du globe
Explorateur du globe
Messages : 1094
Enregistré le : 23 nov. 2012, 19:41

Re: Protection convertisseur

Message non lu par ibe-4264 »

bonjour,

la puissance indiquée pour les convertisseurs est la puissance max. Si vous vous contenter de charger vos petits appareils multimédia qui n'ont qu'une faible puissance vous n'aller pas vider vos batteries. En revanche un convertisseur qui reste alimenté par la batterie consomme de l'énergie même si lui même n'alimente rien ce qui explique qu'il faut pouvoir le "débrancher" si on ne l'utilise pas (prise ou inter)
Ibe

on commettrait moins de fautes si on savait ce qu'on ne sait pas.
Avatar du membre
les girondins
Apprenti confirmé
Apprenti confirmé
Messages : 99
Enregistré le : 28 avr. 2013, 10:25

Re: Protection convertisseur

Message non lu par les girondins »

bonjour,
voilà mes 2 collégues ont tous dis. hkhj
j'utilise l'allume cigare et les prises 12V pour le rechargement des téléphones et tablette.
FLORIUM LANDCASTER 74LM déc 2014
Jacquese
Apprenti confirmé
Apprenti confirmé
Messages : 68
Enregistré le : 06 avr. 2014, 19:28

Re: Protection convertisseur

Message non lu par Jacquese »

Bonjour,

Il existe chez les fournisseurs d accessoires informatiques des chargeurs 12V/microusb ou 12V/USB encastrable, pour ma part j ai installé le 1ier modèle dans un premier temps et je compte installer le 2ieme pour etre plus universel dans mon vieil hymer. Pour l alimentation j ai recupéré un 12V permanent de la batterie de service (prise accessoires cuisine) mais j ai deja fait l experience de charger nos 2 telephones portables ou une tablette toute la nuit sur la batterie moteur et jamais eu probleme de demarrage. la conso de charge est minime comparé à la capacité d'une batterie de demarrage.

Meilleurs voeux

Jacques
yvan30
Nouveau membre
Nouveau membre
Messages : 15
Enregistré le : 25 févr. 2012, 18:12

Re: Protection convertisseur

Message non lu par yvan30 »

Bonjour
j'ai un disjoncteur C32 pour tableau électrique de maison. Il sert à la fois de protection et d'inter marche arrêt.
En fait j'en ai mis 2, un qui viens de la batterie cellule (longueur 50cm de 10mm2), l'autre viens de la batterie porteur (longueur 2,5 m de 2 fois 10mm2). En usage normal seul le C32 sur la batterie cellule est utilisé, lors de l'utilisation du sèche cheveux (500W) les 2 C32 sont en service le convertisseur est alimenté par les 2 batteries.
C signifie que la courbe de déclenchement est de type C. (durée avant le déclenchement dépend du rapport I/In (Intensité qui traverse le disjoncteur divisée par l'Intensité nominale)
32 signifie que le calibre est de 32 Ampère. C'est l'effet joule (chaleur) qui agit sur le bilame pour des I/In de 1,4 à environ 7 (courbe I2t comme pour les fusibles). Pour des intensités plus importante (I/In sup à 7) c'est le "magnétique" qui prend le relais.

Un C32 en courant continue présente donc 2 problèmes.
1) Dans une maison le courant à couper passe par 0V à chaque alternance, donc l'arc électrique entre les contacts du disjoncteur (DJ) est plus facile à éteindre en alternatif. Mais ici la tension est < 15V et les 3 à 4mm de distance entre les contacts du DJ suffisent pour éteindre l'arc.

2) Dans une maison le circuit métallique du déclenchement magnétique n'est jamais magnétisé au delà du rémanent (qui viens de l'hystérésis magnétique du métal) car le courant est alternatif. Ici le sens du passage du courant est toujours dans le même sens donc le circuit magnétique se magnétise.
Cela peut conduire à déclenchement pour un I/In inférieur au mini de 7 (courbe C). Pour l'instant après plus de 15 déclenchements sous 60A pas de problème.

Sous 60A (soit I/In de 2) le C 32 met environ 80 s pour déclencher (la norme de la courbe type C, un I/In de 2 doit produire un déclenchement entre 20 et 200 s).
Pour 50A (I/In=1,56) le DJ met au mini 1000s ( 16mn) pour déclencher.
Avatar du membre
jeff83
Camping-cariste assidu
Camping-cariste assidu
Messages : 3144
Enregistré le : 16 avr. 2014, 16:12

Re: Protection convertisseur

Message non lu par jeff83 »

Bonjour .
Comme beaucoup , j'utilise l'allume cigare pour brancher le convertisseur . Juste le temps nécessaire . vcxv
yvan30
Nouveau membre
Nouveau membre
Messages : 15
Enregistré le : 25 févr. 2012, 18:12

Re: Protection convertisseur

Message non lu par yvan30 »

jeff83 a écrit :Bonjour .
Comme beaucoup , j'utilise l'allume cigare pour brancher le convertisseur . Juste le temps nécessaire . vcxv
Bonjour
la question était
bzd.daniel a écrit :Bonjour,

Je veux brancher un convertisseur de 600 w sur la batterie cellule de mon CC.
....
Daniel
Une prise allume cigare et limité à 15A ce qui fait au maxi 180W
philippe31
Camping-cariste assidu
Camping-cariste assidu
Messages : 5125
Enregistré le : 08 juil. 2014, 19:17

Re: Protection convertisseur

Message non lu par philippe31 »

Bonsoir,
et chapeau à Yvan pour ce cours magistral instructif ! hkhj
Mais j'avoue que j'ai dû lire le message plusieurs fois ...
Je le dis en toute amitié : ça me rappelle une phrase de notre regretté Colluche dans un de ses sketches : ...quand le mec t'a répondu , tu ne comprends plus la question que tu avais posé ... hum
Mais encore une fois c'est super qu'il y ait des membres du forum pointus dans des domaines techniques . Cela est toujours utile
cordialement
Philippe31
Telle est la vie des hommes . Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins.
Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants .
Anonyme 3232

Re: Protection convertisseur

Message non lu par Anonyme 3232 »

philippe31 a écrit :Bonsoir,
et chapeau à Yvan pour ce cours magistral instructif ! hkhj
Mais j'avoue que j'ai dû lire le message plusieurs fois ...
Je le dis en toute amitié : ça me rappelle une phrase de notre regretté Colluche dans un de ses sketches : ...quand le mec t'a répondu , tu ne comprends plus la question que tu avais posé ... hum
Mais encore une fois c'est super qu'il y ait des membres du forum pointus dans des domaines techniques . Cela est toujours utile
cordialement
Philippe31
Bonjour,
C'est vrai qu'une intervention trop technique ou trop compliquée, n'amène pas toujours une bonne compréhension!
Une explication simple est toujours bien mieux comprise.
Voila un lien pour un disjoncteur Ré-armable de 50 A:
http://www.ebay.fr/itm/50A-12V-Autoradi ... 43c6de4821
Pour le calcul de la section des câbles, un site qui peut t'aider:
http://autocaravane.fr/camping-car/142/ ... icite.html
Avatar du membre
jeff83
Camping-cariste assidu
Camping-cariste assidu
Messages : 3144
Enregistré le : 16 avr. 2014, 16:12

Re: Protection convertisseur

Message non lu par jeff83 »

Bonjour .
Concernant mon convertisseur :
Je l'utilise souvent pour recharger les batteries des portables .
En le branchant directement sur la prise allume cigare !
Conseil d'utilisation.jpg
Bonne journée .
Anonyme 3232

Re: Protection convertisseur

Message non lu par Anonyme 3232 »

Bonjour,
jeff83 ce n'est pas une critique.
Je pense que ce n'est pas la meilleure solution pour charger son portable, je pense qu'il y a plus bien simple et moins énergivore.
Le branchement d'un convertisseur de 600 W ne se fait pas non plus comme celui d'un 180 W, un convertisseur de 600 W doit obligatoirement être branché directement sur la batterie, le plus près possible de cette dernière et avec des câbles d'au moins 6 mm².
De plus les cosses doivent être bien serties ou soudées.
Image
Répondre

Créer un compte ou se connecter pour rejoindre la discussion

Vous devez être membre pour pouvoir répondre

Créer un compte

Vous n‘êtes pas membre ? Inscrivez-vous pour rejoindre notre communauté
Les membres peuvent créer leurs propres sujets et s‘abonner à des sujets
C‘est gratuit et cela ne prend qu‘une minute

S’enregistrer

Se connecter