Page 1 sur 1

Alimentation secteur 220V - Chausson Welcome 75

Posté : 27 sept. 2017, 16:08
par peyo33
Bonjour,
Je suis confronté à un problème électrique avec mon Welcome 75 (2006). Lorsque je branche le cordon pour une alimentation extérieure, le courant ne passe pas.Après vérification, mon cordon est bon d'un bout à l'autre, le courant passe à la prise extérieure. Pas de voyant au tableau de contrôle.Où se trouve la fuite ????
Si vous avez ds idées, merci d'avance. dhg

Re: Alimentation secteur 220V - Chausson Welcome 75

Posté : 27 sept. 2017, 16:17
par Anonyme 5767
Bonjour,

Ne connaissant pas grand chose en electricité mais ce ne serait pas une histoire de fusible ?

Il y a certains camping car ou il faut mettre en fonctionnement le tableau de cellule à voir de ce cotè là aussi ?

Le voyant grillé ? Il faut peut être testè au voltmètre si le courant arrive à différents endroit de la cellule .

Je suis sur qu'il y a des colistiers expert en electricité qui ne vont pas tarder à réagir sur ce post.

Bon courage

Re: Alimentation secteur 220V - Chausson Welcome 75

Posté : 27 sept. 2017, 19:10
par Le Surzurois
Bonsoir à tous,

Vérifier si il n'y a pas un coupe Batterie Cellule et si oui sa position

Disjoncteur Général et divisionnaires hors service?

A gauche sur la Photo
Photo3517 EBL dans le plancher entrée.jpg

Re: Alimentation secteur 220V - Chausson Welcome 75

Posté : 27 sept. 2017, 23:14
par philippe31
bonsoir ,
quelques fois , un truc qui marche : ( pourquoi, je n'en sais rien)
désarmer le disjoncteur 220v , puis le réenclencher .
Phil31

Re: Alimentation secteur 220V - Chausson Welcome 75

Posté : 28 sept. 2017, 17:27
par Le Surzurois
Bonjour à tous,

Alors cette panne !!!!!! vcxv

Si il y a un disjoncteur vérifier en amont de celui-ci si le 220 v est présent avec un Multimètre

Cela pourrait venir aussi de la Prise encastrée dans le CC (un Câble desserré ?

A suivre........

uyuiyio

Re: Alimentation secteur 220V - Chausson Welcome 75

Posté : 29 sept. 2017, 16:12
par totofbx
Bonjour
Vérifie que tu as bien le 220V qui arrive au tableau électrique déjà : tu ouvres ton tableau disjoncteur 220V et avec un tournevis testeur, tu regardes si le jus arrive dans la prise du haut ; après tu vérifie si le disjoncteur est bien enclenché (vers le haut), si le jus arrive dans la prise du bas (là où est vissé le fil de distribution).
Si tu as du jus ben c'est après que c'est coupé, si pas de jus c'est avant.

Vérifie ensuite que les fils soient bien vissés dans les prises finales (en coupant le courant avant bien sur)