Re: recherche support tuyau d'eau + électricité FRANKIA

Posté : 16 mars 2016, 13:49
par GILJO
bob11 a écrit :Bonsoir,
Tu ne donnes pas la puissance du radiateur, ni d'ailleurs la section du câble, ces deux paramètres sont pourtant primordiaux!
Désolé, j'aurai pu préciser.
- Rallonge traditionnelle: 3 X 1,5 - longueur 35 m - achetée en l'état chez un accessoiriste
- radiateur soufflant 2 puissances: 1000 ou 2000 W.

Re: recherche support tuyau d'eau + électricité FRANKIA

Posté : 16 mars 2016, 17:46
par Laïka38
Bonsoir
Très bien bob11car j'ai vu des enrouleurs fondre avec des postes à souder.
A+

Re: recherche support tuyau d'eau + électricité FRANKIA

Posté : 16 mars 2016, 18:47
par Anonyme 3232
Bonjour,
3 fois 1.5 mm², c'est bon pour 10 ampères soit 2200 watts, mais déroulé.
Enroulé tu est assuré que ça va chauffer et fondre.

Re: recherche support tuyau d'eau + électricité FRANKIA

Posté : 17 mars 2016, 09:28
par GILJO
bob11 a écrit :Bonjour,
3 fois 1.5 mm², c'est bon pour 10 ampères soit 2200 watts, mais déroulé.
Enroulé tu est assuré que ça va chauffer et fondre.
CQFD, mais c'était une expérience volontaire et je surveillais...

Re: recherche support tuyau d'eau + électricité FRANKIA

Posté : 17 mars 2016, 12:35
par Anonyme 3232
Bonjour,
j'ai bien compris!