Re: PB Gaz sur frigo RMD 8505 Dometic
Posté : 10 août 2024, 11:39
bonjour je n ai que gv100 sur ma facture.
Verifier les contacts sur la vanne(une masse et deux fils) car la tension de commande des deux petits electro aimants n est que de 0.9 volts et l oxydation des contacts peut reduire cette tension.(on peut verifier cette tension au voltmetre)
Dans mon cas les minuscules clapets ne se soulevait pas assez et la flamme etait trop petite.On doit l entendre souffler et faire au moins 5 cm.
Les deux electroaimants sont a l entree et a la sortie de la chambre centrale de la vanne gv100.L un est commandé par la carte et le thermostat et l autre par la tension generée par le thermocouple de securité.Si les deux ne sont pas a 0.9 volts le gas ne peut pas passer.
Verifier aussi le contact sur le bruleur du thermocouple.A cet endroit ca peut s oxyder et le courant passe mal.
Soufflez aussi le bruleur car la calamine de la cheminee tombe dessus et bouche en partie le bruleur.
bon courage
Verifier les contacts sur la vanne(une masse et deux fils) car la tension de commande des deux petits electro aimants n est que de 0.9 volts et l oxydation des contacts peut reduire cette tension.(on peut verifier cette tension au voltmetre)
Dans mon cas les minuscules clapets ne se soulevait pas assez et la flamme etait trop petite.On doit l entendre souffler et faire au moins 5 cm.
Les deux electroaimants sont a l entree et a la sortie de la chambre centrale de la vanne gv100.L un est commandé par la carte et le thermostat et l autre par la tension generée par le thermocouple de securité.Si les deux ne sont pas a 0.9 volts le gas ne peut pas passer.
Verifier aussi le contact sur le bruleur du thermocouple.A cet endroit ca peut s oxyder et le courant passe mal.
Soufflez aussi le bruleur car la calamine de la cheminee tombe dessus et bouche en partie le bruleur.
bon courage