Page 1 sur 2
probleme 12v cellule
Posté : 29 avr. 2016, 15:13
par cardoso
bonjour,j'ai un problème quand je allume les ampoules dans la cellule et je mais la pompe a eau en marche je entant un clic les leds du panneau de commande se éteigne ma ça coupe rien,en 220v tout marche bien ,j'ai 13.66 v sur les 2 batteries cellule .
merci a touts d'avance
Re: probleme 12v cellule
Posté : 30 avr. 2016, 00:14
par philippe31
Bonjour ,
est ce que tu peux te réexpliquer , et être plus précis ?
amitiés
Phil31
Re: probleme 12v cellule
Posté : 01 mai 2016, 02:41
par diti59
philippe31 a écrit :Bonjour ,
est ce que tu peux te réexpliquer , et être plus précis ?
amitiés
Phil31
Il dit :
"bonjour, j'ai un problème. Quand j'allume les ampoules de la cellule et que je mets la pompe à eau en marche, j'entends un clic et les leds du panneau de commande s'éteignent mais ça ne coupe rien. En 220v tout marche bien. J'ai 13.66 v sur les 2 batteries cellule. Merci a tous d'avance"

enfin je crois
Re: probleme 12v cellule
Posté : 01 mai 2016, 10:19
par cardoso
bonjour,oui avant le tableau restée en marche depuis quelque jours il ce coupe net quand je met les appareil
Re: probleme 12v cellule
Posté : 01 mai 2016, 10:29
par levoyageur31
Bonjour,
Vous avez 13,66 v sur vos batteries cellule mais s agit il d'une mesure prise avec le 220 volts branché ou bien non.
Si oui, malgré cette indication, vos batteries peuvent être a changer. Quel âge ont elles ?
Re: probleme 12v cellule
Posté : 01 mai 2016, 11:18
par cardoso
bonjour,non la mesure ce en 12v, en220v tout marche bien,les batteries on +ou- 1,5
Re: probleme 12v cellule
Posté : 01 mai 2016, 11:27
par cardoso
pardon, je me suis mal exprimée les batteries on un an et demi
Re: probleme 12v cellule
Posté : 01 mai 2016, 11:36
par Anonyme 5777
Si en 220 V tout fonctionne bien et qu'en 12 volts ça ne va pas: deux raisons classiques... soit un faux contact au niveau d'une borne mal serrée ou alors les batteries sont plates de plates ! Est ce que tu laisses ton CC en stationnement / hivernage tout le temps connecté au 220 Volts ?
Re: probleme 12v cellule
Posté : 01 mai 2016, 20:28
par philippe31
Bonsoir ,
faire un relevé du voltage des batteries , SEULES . c'est à dire les déconnecter.Vérifier qu'il ne leur manque pas d'eu dedans , aussi , si ce sont des batteries classiques à bouchons .
Phil31
Re: probleme 12v cellule
Posté : 02 mai 2016, 14:30
par cardoso
bonjour,
j'ai fait de mesures batteries ce matin moteur en route 14v22
en 220v -14v73
et tout arrêt il a13v66 mesures faits sur les batteries cellule.
cardoso
Re: probleme 12v cellule
Posté : 02 mai 2016, 15:23
par diti59
Il faut prendre la mesure des batteries déconnectées et 2 heures après utilisations car le voltage peut diminuer pendant ce laps de temps.
Re: probleme 12v cellule
Posté : 02 mai 2016, 16:20
par Anonyme 3232
Bonjour,
Tout à fait d'accord avec
diti59.
Ça ressemble assez à des batteries malades.
Re: probleme 12v cellule
Posté : 03 mai 2016, 09:20
par cardoso
bonjour,
hier ver 18h je démonte les batteries mesure 12v66,se matin a 9h mesure 12v62 ça pas perdu grande chose les 2 on la même mesure,
cardoso
Re: probleme 12v cellule
Posté : 03 mai 2016, 14:46
par Anonyme 3232
Bonjour,
12.6 V après repos c'est la tension d'une batterie chargée, le problème semble venir d'ailleurs.
Re: probleme 12v cellule
Posté : 03 mai 2016, 20:28
par diti59
Le tableau de contrôle s'éteint mais l'éclairage du CC fonctionne, il y a donc une mauvaise connectique quelque part.
S'il n'y a que la pompe à eau qui éteint le panneau de contrôle, le loup doit venir de là.